Решение задачи #74358
Необходимо произвести правильное размещение точечных световых приборов в производственном помещении с заданными размерами: высота помещения - 3,6м(Н) ; длина - 22м(А); ширина - 6м(В). Учитывая, что согласно ГОСТу, принятому в РФ расстояние от пола до рабочей поверхности hp=0,8м и коэффициент наивыгоднейшего размещения точечных источников света = 1,3.
Найти: 1) расчетную высоту светильников;
2) количество точечных светильников, необходимых для освещения заданного помещения;
3) расстояние крайних светильников от стен;
4) расстояние между источниками света по ширине и длине помещения.